RaftLink网关桥接KNX设备使用说明


  • administrators

    简介
    KNX是Konnex的缩写。 1999年5月,欧洲三大总线协议EIB、BatiBus和EHSA合并成立了Konnex协会,提出了KNX协议。 该协议以EIB为基础,兼顾了BatiBus和EHSA的物理层规范,并吸收了BatiBus和EHSA中配置模式等优点,提供了家庭、楼宇自动化的完整解决方案。
    KNX技术于2007年被批准为中国标准GB/Z 20965

    网站
    https://www.knx.org

    配置
    RaftLink最新版本0.1.30已经开始集成KNX协议,目前可以支持开关设备的操控和信息获取,并通过Homekit展示给用户操纵。
    运行KNX功能之前,需要用户上传配置到Raftlink网关,一个典型配置如下:

     [knx]
    #全局配置
    address = 1/3/5		#本机的物理地址
    network = lan		#可选,KNX设备位于RaftLink的LAN网络
    name = RaftLink-KNX	#可选,KNX主机名
    # ip = 192.168.8.251	#可选,默认通过组播,也支持IP直接点对点方式通讯
    # port = 3760		#可选,通讯端口
    
    
    #开关配置
    [switch0]
    name = LedLight		#可选,设备名
    type = light		#Homekit设备类型
    set = 1/2/7		#写操作的KNX组地址
    status = 0/5/0		#状态改变通知的KNX组地址,如不填写使用set地址
    
    [switch1]
    name = MyPlug
    type = switch
    set = 1/2/5
    status = 1/2/4
    
    
    #传感器配置
    [sensor0]
    type = smoke	#传感器类型
    status = 1/3/5	#消息通知地址
    

    传感器可支持的type类型(共6种):

    smoke :		烟雾传感器 
    magnet :	门磁传感器 
    motion :	红外传感器 
    leak :		泄漏传感器 
    temperature: 温度传感器
    humidity: 湿度传感器
    

    上面内容已经备注了相关字段的作用,这里不再重复说明。
    保存上述文件后,在智能家居插件UI页面通过点击[Upload KNX configure file]上传。

    ETS5测试
    上述配置也可以部分通过KNX工具ETS5软件测试,运行截图如下。
    0_1547177430745_knx.png